• 板钢筋的布置

    柱墩受力筋布置
    这是地下室筏板附加钢筋的布置说明,是不是可以这样理解:除柱墩外的斜杠区域筏板顶与底都附加双向C12-200钢筋,柱墩部位顶部附加一层双向C12-200钢筋?还有就是我是用2018画的,用筏板受力筋布置附加钢筋,但是布置附加底筋的时候怎么把柱墩部位抠出不布置?谢谢老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就是说柱墩下部钢筋的范围,不要附加C12@200的双层双向钢筋,这个柱墩下部钢筋应该是图纸上也有的