• 请问:排水管工作内容没有写通球试验,还要套通球试验子目吗?

    请问:有些专家说排水管定额包括了通球试验,可我查了一下,排水管工作内容没有写通球试验,这种情况还要套通球试验子目吗?子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    必须做通球试验的,这是规范的规定。


    可工作内容中有水压试验呀,排水管是不需要水压试验,要做同求试验、灌水密闭试验的。

    首次提交 2020-04-19 08:31:35  最近修改2020-04-19 08:34:12 (修改过1次)

  • 实际做了而且工作内容中没有包括的当然要单独计算

    2020-04-19 08:30:46 

  • 定额套错了,你套的给水管

    2020-04-19 10:06:28 

  • 排水管需要做满水试验(定额子目已含),通球试验(定额子目不含,需要单独计算);

    你截图中套的是给水管安装子目,套错了。因为排水管没有水压试验的工作内容。

    首次提交 2020-04-19 10:12:05  最近修改2020-04-19 10:12:54 (修改过1次)