钟工 2020-04-19 11:17:17 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 661查看 1回答
1.暗柱箍筋
问题1:这里的暗柱箍筋@200+@200=@100,根据图片2箍筋和剪力墙的水平钢筋是间隔布置,那关于@200+@200=@100,这个=@100是怎么理解的?
问题2:图片1除了箭头是标记的@8-200,其他箍筋和拉筋按照下面的显示都是C8-100布置这样的理解是否正确?
遇到过这种类型设计大神说一下,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、定义两种箍筋是200间距,布置隔一布一后,实际上箍筋之间100mm。二、隔一布一后的结果外观是100间距。