• 基础柱子插筋

    老师,我基础筏板厚是1800,集水坑是L1000*W1000*H1000,集水坑保护层40,柱子是在集水坑上方,为什么软件算出来的基础厚度是2679,如果筏板厚度扣去,就是伸入集水坑879,这个伸入集水坑的长度怎么来的?为什么要这么算?

    基础厚度

    插筋

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的没错,集水坑的底板厚同样应该是1800加集水坑1000=2800减钢筋保护层减筏板底筋直径等于2679,自己看看保护层厚度加筏板双向钢筋直径是否121。

    2020-04-19 13:55:54 