为伊消得人憔悴 2020-04-19 17:39:33 | 北京市 土建 | 348查看 3回答
请问这设置了通长筋还要设置砌体加筋吗?(设防烈度8度)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要重复布置的
不过如果钢筋和框架柱连接是使用植筋,可以布置砌体加筋用来计算植筋数量,只是注意不要提取砌体加筋工程量了
2020-04-19 17:44:19
-
不需要了。设置通长筋和砌体加筋都是为了墙体的稳定。
2020-04-19 17:41:38
-
你好:如果是植筋安装通长筋,是需要计算植筋的,需要将砌体通长筋里面锚固长度更改为“0”,将砌体加筋的外露长度更改为“400”,然后布置砌体墙,如果是预留钢筋,不用计算砌体加筋,只是在编辑钢筋时候将钢筋的长度增加搭接长度,然后锁定构件。
2020-04-19 17:47:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看