• 条基受力筋窄方向16@160长方向分布筋12@160,需打断布置钢筋吗,

    条基如条基两米宽,只有2米的地方是16钢筋而长方向的是12的,如按整条条基布置钢筋话,钢筋量会少很多,是不是需要转角处打断,重新布置钢筋

    2020-04-20 08:12:05 补充

    重新布置这样布置吗,总感觉也不对

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不对了你是用筏板来定义的条基,条基的主筋在阳角处是两个方向的主筋通过的,分布筋是与主筋搭接的,你在阳角处布置有问题