时光请慢点吧 2020-04-20 15:28:43 | 浙江省 安装预算结算 | 724查看 2回答
应急照明回来中 沿顶水平电线 往下接同时有一个壁装应急照明灯跟疏散指示灯
如题。 从水平电线接线盒往下 接应急灯跟疏散指示灯 是串联还是并联 ? 是分别引线接到2个灯具还是 串联一次性引入?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况通常都是壁装的应急照明灯在上边,疏散指示在距地面0.5米处,水平电线沿顶首先向下到壁装应急照明灯,再从此灯出来向下到疏散指示灯,是串联的关系
2020-04-20 16:29:41
-
如题。 从水平电线接线盒往下 接应急灯跟疏散指示灯 是串联还是并联 ?
所以灯具都是并联在零线和火线直接,所以应该是并联
是分别引线接到2个灯具还是 串联一次性引入?
第一个至第二个应该是在本回路下都是并联到本回路的零线和火线上,也就是一个回路下,两根线,第一个灯具线接到(并到)两根线上,接着第二个根据,以此类推,符合电压电流定律
2020-04-20 22:30:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看