• 谢谢

    1:定额桩间挖土,工程量是怎么算的?  桩顶设计标高1.2M,(不足按实计算)至基础(含垫层底),其中不足按实计算  什么意思?

     2:同时预应力混凝土桩的桩长 PHC 500 A 100-23, 23m包含凿桩的高度吗?   如果不包含,凿桩的工程量怎么计算在桩内呢?

    3:预应力混凝土桩灌注桩芯的底部钢板,套什么子目?

    4:预应力混凝土桩,需要计算桩尖吗?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,按桩顶设计标高加1200没有的据实计算,挖土至基础垫层底标高。2,预应力沒有凿桩头截桩,通常按设计标高配桩,3,不用计算灌注桩芯底部钢板,包含在桩内,4,不需要计算桩尖。据实计算就是沒有达到1200就按实际高度计算。

    首次提交 2020-04-20 19:04:46  最近修改2020-04-20 19:08:32 (修改过1次)

  • 1:定额桩间挖土,工程量是怎么算的?【本地定额无相关规定。】  桩顶设计标高1.2M,(不足按实计算)至基础(含垫层底),其中不足按实计算  什么意思?【如果是1.1米,就是计算1.1米。】

     2:同时预应力混凝土桩的桩长 PHC 500 A 100-23, 23m包含凿桩的高度吗?【不是一个概念。】   如果不包含,凿桩的工程量怎么计算在桩内呢?【本地定额是按个计算的。】

    3:预应力混凝土桩灌注桩芯的底部钢板,套什么子目?【套预埋件或铁件定额。】

    4:预应力混凝土桩,需要计算桩尖吗?【一般成品价格包含的。】