• 板的受力筋我画的怎么调?/

    以下图我怎么调整?

    受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板的标高不同,通长筋是布不上的,板也不能合并的,你的设计图纸有是通长布置的,在这一种情况下,你把板厚修改一下就修了,注意;图形算量时,要修改过来。

    2008-07-03 16:57:05 

  • 那是说明你上下楼层的板变化了,直接删除后重新画。

    2008-07-03 11:32:01 

  • 有两种情况:一个是和边上的板重了,到第二层里画 二个板的标高在本楼层外,修改板的标高

    2008-07-03 11:34:29 

  • 出现这种情况,应该是你在进行多板布置受力筋操作.如果确实两块板的标高不一致,但布筋相同,你可以采用单板布置,就不会出现这种情况了.

    2008-07-03 11:35:45 

  • 你在板的受力筋--点击钢筋--在属性里将受力筋该为面筋--即可布上差别不多,板的标高不同时受力筋不能布通长的

    2008-07-03 11:36:35 

  • 你的楼板标高不一致!或是你的板厚不一样造成上面的原因

    2008-07-03 11:37:56 

  • 该部位是不是卫生间,一般卫生间的板都比结构层板面低20mm,在画板时应该用点式画法在该区域单独布板,或者在画好后把该区域的板画线分割出来,让其成为一块单板,布筋时在该区域单独布置受力筋

    2008-07-03 12:12:35 

  • 不同标高的板,钢筋分别计算就可以了

    2008-07-03 12:40:48 