• 工程是局部有负一层,层高3米,设置的基础深度按最深

    工程是局部有负一层,层高3米,设置的基础深度按最深的深度(如:-4.5m)设置,没有负一楼的基础底标高为-1.5米,在画此部分基础时就出现“底标高非法,不能超过当前楼层的顶标高”?就画不走了,应该怎么处理?能否具体点,谢谢各位高手的指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置的基础深度按最深的深度设置,是对的。没有负一楼的基础底标高为-1.5米应在属性中修改。软件提示底标高非法,是低版本,现升级后就不非法了。

    2008-07-03 13:07:50 

  • 基础的底标高都是可以调整的,不受层高限制。

    2008-07-04 07:25:05 

  • 按最低的标高设置,然后修改标高.

    2008-07-03 15:56:58 

  • 设置的基础深度按最深的深度设置,4.5米

    2008-07-03 18:17:03 

  • 基础深度按照最低部分建,其他构件修改底标高就可以了

    2008-07-03 12:57:36 

  • 在钢筋和图形软件中,基础的底标高都是可以调整的,不受层高限制。

    2008-07-03 13:08:46 

  • 你把基础层设-4.5米.就可以.

    2008-07-03 13:11:28 

  • 修改底标高,和基础层层高,基础层层高设基础最低点到正负零的距离

    2008-07-03 13:20:35 

  • 把基础层层高设定为4.5米,就可以了

    2008-07-03 13:24:51 

  • 工程是局部有负一层,层高3米,设置的基础深度按最深的深度(如:-4.5m)设置,没有负一楼的基础底标高为-1.5米,在画此部分基础时就出现“底标高非法,不能超过当前楼层的顶标高”?就画不走了,应该怎么处理?能否具体点,谢谢各位高手的指点! 回答:设置的基础深度按最深的深度(如:-4.5m)设置,是对的,不过要注意,负一层的层高加上基础层层高应该等于最深的基础的底标高。 另外,所有的基础都要在基础层中来建,比如,基础层层高为2米,基础底标高为-5米,负一层层高为3米,首层为±0.000。 当部分基础底标高为-1.5米时,该基础也要在基础层中来建立构件(软件规定,基础构件只能在基础层中来建),并在基础层(-5米~-3米)来画构件,画完后将其基础底标高改为-1.5就可以了。

    2008-07-03 13:38:37 

  • 基础改成4.5M就OK!

    2008-07-03 13:50:14 

  • 可以建一个负一层呀,把有负一层的那部分基础设为基础层,把没有负一层的部分基础画在负一层里

    2008-07-03 14:22:21 