• 如果板的受力筋我是按一块板一块板布的,因为设计上只

    如果板的受力筋我是按一块板一块板布的,因为设计上只是说未标注的钢筋按C8-200去布,那么我在布板负筋时,是按图纸上所注去布吗?或者说在布受力筋时是先看负筋的位置再布受力筋,还是先不用考虑负筋所在位置,一块板一块板的去布主筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先点击其他方式布置钢筋,再点击单板按钮,点击单板,按XY方向布置定义好的钢筋,一块一块的布置上受力筋。然后,再按照图纸要去布置负筋。

    2008-07-03 15:05:52 

  • 这两种筋不矛盾的,先布置哪个都不影响什么的,我习惯先布受力筋.

    2008-07-03 15:47:40 

  • 在板中布置主筋和负筋是两个概念,一般是先主筋后负筋,按施工图的主、负筋标示布置就可以

    2008-07-03 16:19:36 

  • 首先先一块板一块板的去布主筋然后在按照图纸上标注负筋的范围不是负筋就可以了

    2008-07-03 14:54:50 

  • 板受力钢筋和板负筋两者都要布置,它们并不矛盾的,也不用考虑先布置哪个,你习惯先布置哪中都可以。只要图纸上标明了的受力钢筋和负筋,都要布置上去。至于哪个板布置那种级别的板受力筋,这要看你的施工图纸具体说明了。

    2008-07-03 15:04:54 

  • 只有一块一块板把板的底筋布置上,如果两块板的钢筋一样,你可以采用工具栏内的“钢筋复制”按扭,把一样的钢筋复制到其它的板(只可用在板的底筋,板面不一样或一样的都行),把板的两层底筋布置好后,就可以布置板负筋啦,板负筋的分布筋在工程设置下计算设置内调整好就行了。

    2008-07-03 15:16:41 

  • 布置板受力筋的时候,按照图纸上所标注的去布置。图纸上一块一块分开的,就要一块一块的来布置,图纸上几块合在一起的也要合在一起。原则就是和图纸一样。如果图纸上没有标注出来的就按照图纸上说的“未标注的钢筋按C8-200”,这个未标注的地方可以一块一块板来布置。 至于板负筋就要按照图纸上标注的布置,当没有标注钢筋信息的执行C8-200。

    2008-07-03 15:27:45 