jy_xwguang 2008-07-03 15:29:20 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 7884查看 9回答
电算和手算的不同,望各位指教!2
计算规则选的是江苏03的,我自己画了一个包括柱、梁、板、墙的结构来比较手算和电算的区别的,但是发现结果不一样?例如一:板是按照梁外边和轴线两种电算结果一样,都是按照轴线计算的,这与手算结构有出入。 二:梁的计算和手算结构也不符,江苏是按照有梁板套定额的,但是两者相加后的结构也与手算不同。三:我设的柱是突出墙面的,但是电算的时候广联达是直接用层高减去板厚当作柱高度的,而算梁、板的时候并没有把突出墙面的部分柱计算进去,这种计算规则与定额规定是不符的。希望各位高手告诉是怎么回事?问题补充:我的QQ:785990440,方便的话加QQ,详细请教,谢谢了 柱标高是与楼面平的,没有突出楼面 我按照轴线布置板,和使用自动布置使用梁外边线布置后两者的结果是一样的,就算按照轴线布置的话,那我的梁板的体积的总和应该和手算的一致的(广联达据说能把板里扣的加到梁里的),但是结果不一样。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是软件的问题,软件对计算规则不可能都考虑全到;也只有外柱及内部有楼梯间和空洞等梁与柱外侧不平时有这种情况,当梁与柱外侧平时就不存在这个问题,将板设置与梁外侧平,梁及板工程量不会有影响,对于柱的工程量当工程小时对造价影响很小可不调整,当工程较大时在表格输入中对差异的量进行调整;你也可以直接打电话给当地广联达服务人员反映有没有更加好不方法解决。
2008-07-06 15:47:29
-
电算是没有问题的,只是你在手算时要按计算规则计算,注意板与柱(板与柱重合部分)、柱与梁(梁算至柱侧)、梁与板(板算至梁侧)的扣减关系
2008-07-03 15:58:26
-
只是有一点你在手算的时候没有把梁和板重的那部分没有减去;你再看下
2008-07-03 15:39:53
-
GCL8.0-1585中计算规则是软件中设定好的,不能修改. 1.(2.)软件是按梁的截面乘以长度计算,板是算到梁边的.你计算的工程量大于软件计算的工程量. 3.柱子超过楼层高度,软件计算时要选择计算范围(本层和上一层).
2008-07-03 15:44:20
-
第三个问题是不是因为你的柱子高度没有自己修改过? 如果柱子是突出屋面的,那么你可以再建立一层,把超高柱子在新建立的这层里解决,修改柱子高度 如果你们地方定额的板拉通计算,那么在布置的时候注意一下布置方式 应该比较准确的
2008-07-03 15:44:57
-
你画板时是按轴线布置的,要算到梁外边需偏移,你套的是有梁板,代码直接选有梁板的体积,目前软件是按你设置的楼层高度计算柱高的,突出屋的柱需在建一个楼层来画高出部分,梁是算到柱侧面,板应满算,你再试试吧
2008-07-03 20:04:34
-
你应该查看你的柱类型和,计算规则,一定是你的计算设置没有设置好,和你手算的计算规则不同,所以会出现你说的情况
2008-07-03 20:18:03
-
我不知道你说的那个计算规则,不过如果真的象你说的那样,你可以直接打电话咨询一下当地广联达服务人员,他们一定会给你一个比较满意的答案.
2008-07-03 22:47:12
-
其实我觉得用软件算量就是为了提高效率,你可以根据自己的经验在表格输入中有差异的量进行调整。
2008-07-03 22:59:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看