各位,关于庭院灯请教以下两个问题
电缆是yjv-3*6的
1. 庭院灯电缆量计算除了以下工程量:水平+(2*路灯数量-1)*0.3+配电箱预留。每个灯是否另计电缆中间接头盒预留量(两端各2m)?
2. 是否需要计电缆中间头和终端头?如需计取,中间路灯2个中间头,末端一个终端头这样吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
庭院灯电缆量计算除了以下工程量:水平+(2*路灯数量-1)*0.3+配电箱预留。每个灯是否另计电缆中间接头盒预留量(两端各2m)? 应该是水平+(2*路灯数量-1)*(0.9沟深+(0.3-0.4)预留长度,具体要看路灯接电缆的位置一般是0.15剩下是是需要制作电缆头的长度。)+配电箱预留最后总长度*1.025%,每个灯是否另计电缆中间接头盒预留量(两端各2m)?不需要计算
一般情况如果是地上路灯内接电缆就是电缆终端头,一个路灯两个头,第一个灯具和最后一个灯具一个头,如果是地面接线就是一个一个路灯一个中间电缆端头,第一个和最后一个路灯是终端头,希望能帮到你
2020-04-21 16:57:40
-
1、广东定额庭院灯安装定额已经包含有预留线。你那边先查看下你们的定额看看有没有包含?
2、不需要
2020-04-21 16:51:47
-
计算电缆头的预留
2020-04-21 16:57:41