asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱和端柱主要是在钢筋头有区别哦~~

    2008-07-03 17:55:44 

  • 端柱、暗柱是矩形的可的导入,是异型的就导不过来

    2008-07-03 18:01:41 

  • 剪力墙中的端柱、暗柱导入图形后变为框架柱.

    2008-07-03 18:02:37 

  • 柱类别归普通柱,柱的各种属性不变,注意短肢剪力墙在套定额时要根据柱的宽厚比来确定套柱还是套墙

    2008-07-03 18:03:51 

  • 问;剪力墙中的端柱、暗柱导入图形有什么不同? 答;剪力墙中的端柱、暗柱(含连梁、暗梁)在钢筋算量里,是为了计算钢筋量(同截面、剪力墙中的端柱比剪力墙钢筋量大)。 端柱、暗柱导入图形有什么不同? 图形算量,是计算砼工程量,端柱、暗柱(含连梁、暗梁)的砼工程量,应该并入剪力墙砼工程量内。在钢筋算量导入图形算量时,不导入端柱、暗柱、连梁、暗梁构件。

    2008-07-03 18:20:35 

  • 剪力墙中的端柱、暗柱导入图形会变成普通柱里的框架柱,不过暗柱和端柱是属于剪力墙部分的,在图形软件里是拉通计算的,同时在剪力墙计算混凝土的时候也是扣减了相应的暗柱或者端柱的体积的。在套暗柱、端柱的时候,要把这两者的做法套成相应的剪力墙的做法。 在钢筋算量导入图形算量时,可以不导入连梁、暗梁构件。但是不能不导入端柱、暗柱。虽然不导入端柱、暗柱对与剪力墙呈垂直相交的框架梁、普通梁没有影响,但是对与剪力墙处于同一方向且相交的KL\\L的工程量就有影响了,因为这个时候没有了暗柱、端柱,软件在计算框架梁和普通梁的混凝土的时候是不扣除梁在剪力墙里的工程量的,即:梁绘制多长,软件就计算多长,反过来,剪力墙还会扣除梁在墙里所占的体积。这样的话就跟我们手算时有点不符合了。如果你不导入暗柱、端柱,为了确保工程量准确,你势必要修改与剪力墙处于同一方向且相交的梁的长度,这样修改起来估计工作量就变大了。因为你在钢筋软件里计算钢筋的时候,梁是伸入了剪力墙并与暗柱、端柱是相交的(确保梁支座)。

    2008-07-03 18:44:32 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,端柱、导入就成了框架柱,模板梁不同的。

    2008-07-03 18:51:40 

  • 端柱和暗柱导入图形后都按剪力墙计算

    2008-07-03 19:36:40 

  • 剪力墙中的端柱、暗柱导入图形后变为框架柱根据定额规定一般是要套墙定额

    2008-07-03 19:56:25 

  • 其实,端柱、暗柱都是剪力墙的加强带,应该并入剪力墙砼工程量内。所以在图形算量,不用导入端柱、暗柱。