• 在GGJ10.0中,工程信息里的“檐高设置”会影响

    在GGJ10.0中,工程信息里的“檐高设置”会影响钢筋的计算吗?影响在哪? 谢谢!!

    檐高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    檐高、设防烈度、抗震等级的输入都是为了确定钢筋的锚固,如果是确定了钢筋的抗震等级是二级的话,那其它的就不用檐高了,抗震等级是根据檐高确定的,输入了抗震等级就又变了,锚固也就变了

    2008-07-03 18:05:03 

  • 在GGJ10。0里,檐高设置不影响钢筋的计算!

    2008-07-03 18:04:38 

  • 至少坡屋面能影响墙的高度吧,墙高矮了,钢筋不就少了么

    2008-07-03 18:04:41 

  • 你好,最好是填写上,因为也不费什么事的,以防万一,填不填还是有一定的影响的,如图说明

    2008-07-03 18:06:22 

  • 在GGJ10.0中,工程信息里的“檐高设置”会影响钢筋的计算吗?影响在哪? 当然有影响了,由檐高来决定抗震等级,不同的抗震等级它的锚固长度也不同,那么计算结果就不一样了

    2008-07-03 18:16:16 

  • 我想还是输上为妙,因为“结构类型+设防烈度+檐高”确定了结构的抗震等级,几项内容应互相对照。

    2008-07-03 18:25:57 