gxl19870818 2008-07-03 18:23:50 | 安徽省 其他专业 | 725查看 9回答
板的问题!!!!!!j
短跨大于等于3M的楼,屋面端跨板阳角处及短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。 这是什么意思?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳短跨大于等于3M的楼,屋面端跨板阳角处及短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。 这是什么意思? 一般在图纸上会有节点大样的,你只要按图纸信息输入即可
2008-07-03 18:49:47
-
增加放射筋,规格按主筋,长度按上部的板负筋设计长度。
2008-07-04 08:41:56
-
短跨大于等于3M的楼,屋面端跨板阳角处及短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。这是什么意思? 回答;我认为是需要在板角增加放射筋。
2008-07-03 18:34:46
-
你就按放射钢筋布置规格按图纸要求就行了。
2008-07-03 18:42:01
-
在规范上还没有板角板面筋的说法,你就在板角增加一层面筋吧。
2008-07-03 18:56:22
-
我觉的是布置放射筋
2008-07-03 19:29:54
-
问题:短跨大于等于3M的楼,屋面端跨板阳角处及短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。 短跨大于等于3M的楼,屋面端跨板阳角处除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。意思是指要增加阳角附加筋; 短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。意思是指在大于等于3.9M的内跨板受力方向增加板面加强筋。
2008-07-03 19:40:15
-
1、屋面端跨板阳角处是屋面的挑檐板转角处,应布置放射筋。 2、短跨大于等于3.9M的内跨板除图中注明外均应按要求另外配置一层板角板面加强筋。 答:这个内跨板是不是有阴角,按要求另外配置一层板角板面加强筋,应该是在板角板面(阴角的上部受力筋下面)斜放加强筋,
2008-07-03 21:41:51
-
板的 阳角放射进
2008-07-03 22:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看