• 柱标高有不对怎么办?s

    柱标高有不对怎么办?

    标高

    问题补充:我的问题解决了!谢谢大家!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (22) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现这种情况是:自己在建立柱构件时,人为的修改了柱构件属性中默认的标高,一般情况下,最好不要修改我们建立的构件的默认属性!出现这种情况只能回到柱构件管理界面,用退格键删除柱构件中的底标高、高度的,使其默认值即可(()里面带数字的——括号内的数字就是软件默认的高度)。

    2008-07-03 20:58:45 

  • 问;柱标高有不对怎么办? 答:说明首层的下层柱的标高你修改了. 你把楼层切换到首层的下面那层,把'红色'柱框选中--点属性--其它属性里的高度删除,使其保留括号数字即可.

    2008-07-04 08:03:28 

  • 你是不是修改过下层柱子的标高啊?上下层柱子标高出现冲突!有可能下层柱标高高于上层柱子标高

    2008-07-04 08:20:29 

  • 首层柱与基础层柱不连接,用三维显示看看!!!

    2008-07-04 08:26:47 

  • 柱标高有不对怎么办? 根据你提到这个问题和给出的错误提示,是“同一位置本层柱与下层柱不连续”,你就检查下层柱子的高度,是下一层柱子高度的问题,修改下层柱子的高度使其与上层柱子连续,你的问题即可解决。如果图纸设计中确实有同一位置柱标高不连续的情况,在汇总计算过程中给出的对话框中,点击不调整即可计算出需要的钢筋量。

    2008-07-04 08:46:53 

  • 出现这样的情况是你下层的柱顶和上一层的柱底重复了,你调整一下标高就行了。

    2008-07-04 09:17:10 

  • 在属性功能里面 修改啊~

    2008-07-04 10:31:04 

  • 是不是首层与基础层的柱高有重复了?你不是按柱表输入的吧

    2008-07-03 20:27:34 

  • 选中柱子,然后修改属性,最好是把标高处删除,会出现()里面带数字的,这个就是软件默认的高度,这样就连续了

    2008-07-03 20:28:00 

  • 答:你可以通过错误信息修改柱构件的底标高,你也可以利用按名称选择构件修改柱的底标高有高度信息。

    2008-07-03 20:28:30 

  • 这标明你的柱子标高与地下室柱子的高度有问题,建议你检查柱子标高。然后在构件属性编辑器里进行修改。

    2008-07-03 20:29:49 

  • 根据你给定的描述不是全部柱子,只是一种柱有问题。解决方法:通过三维显示看-下柱子在哪有错1.属本层柱子下端与下层柱不连接,则点本层柱并在属性中按本层底标高修改后加上括号2.属下层柱子上端与本层柱不连接,则点下层柱并在属性中按柱高修改后加上括号

    2008-07-04 10:42:43 

  • 第一、选择本层此柱,点构件件属性编制器底标高删除后回车,然后删除柱高度值回车 第二、在下层此柱,也重复同上操作。 原因是构件标高重复

    2008-07-03 20:32:00 

  • 表示下一层的柱子未到顶,或是本层柱子的底标高高于本层最低标高。 按名称选择,修改一下按默认标高即可,也就是说在底标高的位置直接输入“()”。 如果以上办法都试过,而且图纸要求本来就是柱子不到顶的话,就直接点“否”让软件计算过去就是,那么工程量是正确的。

    2008-07-03 20:32:13 

  • 标高不对不用管它,它是正确的,你直接计算就可以了,因为我知道你画的一定是阳台柱,不是吗?阳台柱的的标高本来就不连续.

    2008-07-03 20:34:11 

  • 选中错误的柱子→然后修改属性→最好是把标高处删除→会出现()里面带数字的,括号内的数字就是软件默认的高度,这样就连续了

    2008-07-03 20:38:19 

  • 查看一下改标高时,是不是在括号里面改的数呀,必须把括号去掉,在输入修改的标高,汇总计算就正确了。

    2008-07-03 21:38:42 

  • 查看下一层柱子标高看是否标高没有连上,如果是,修改下一层柱子标高即可。

    2008-07-03 22:15:43 

  • 你可能是在图形里,柱子要先选择默认,不然再改就很费时了

    2008-07-03 22:22:55 

  • 你是首层柱与基础层柱不连接 标高不正确 你双击出错的构件就可以查看构件出错在哪了 把构件底标高加上括号即可 也可用三维查看

    2008-07-03 22:40:33 

  • 你一定是修改了属性里带括号的数字了,修改了这个里面的数字就会出现这种现象!

    2008-07-03 22:51:37 

  • 双击选中构件,修改属性;如柱确实不联系可点击否进行计算。

    2008-07-03 23:53:43 