• 市政顶管的计算规则

    想请教下佛山项目中有段室外管廊2K2-2K5新建6φ160*10HDPE顶管,图纸中设计明确标注工程量为273米,但是按图纸实量为248米;同理还有另外一段顶管施工2K5-2K6新建6φ160*10HDPE顶管图纸中设计明确标注工程量为204米,但是按图纸实量为185米,查阅<<市政工程量计算规范GB50857-2013>>计量规则表示按设计图示长度以延长米进行计算。想咨询的是:顶管长度是否以管材材料分类?顶管长度是以图纸水平投影长度计算(即图纸实际量取长度计算),还是以实际成孔顶进弯曲长度(弧线)计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  顶管长度是以管材材料分类

    以实际成孔顶进弯曲长度(弧线)计算

    首次提交 2020-04-22 11:19:48  最近修改2020-04-22 11:20:06 (修改过1次)