• 如果两块板相邻,且受力筋相同,是否可以合并布置一次

    如果两块板相邻,且受力筋相同,是否可以合并布置一次,还是一定要一块一块的去布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是你想合就合,要看图纸设计,区别在什么地方呢?我个有受力筋是算至板支座的中部,如是一级钢要加设180度弯勾,如设计图为两块板,你把它合成一块板,钢筋工程量是不是就少了?

    2008-07-04 08:40:03 

  • 可以,也可以分开布。判段时一般根据钢筋的定尺长度和实际施工方便考虑、最好在板筋中不能出现在支座外搭接!

    2008-07-04 08:39:36 

  • 根据图纸设计。一般可以合并布置。

    2008-07-04 08:40:52 

  • 那要看设计了,一块一块的去布置要比两块一起布置钢筋要多。

    2008-07-04 08:41:26 

  • 看图纸是怎么布置的,按图纸画就可以了。

    2008-07-04 08:41:40 

  • 可以合并去布置受力筋,但计算的结果跟单块布置的结果是有一点差别,因为合并后的弯勾就少了。

    2008-07-04 08:42:37 

  • 一定要根据图纸布置板的受力钢筋,图纸上是分开布置的,就分单板布置。图纸上是连通布置的,才能多板布置板受力筋。 从表面上看钢筋是一样的,其实不同的布置,计算的钢筋量是不一样的。(引起的原因就是多板布置受力筋的时候,有可能会增加钢筋接头。)

    2008-07-04 08:43:50 

  • 两者的钢筋量是不一样的,还是根据设计吧

    2008-07-04 08:44:05 

  • 那要看你的图纸上是怎么布置钢筋的,如果图纸上分别布置,那就要分别布置,.图纸上是合并的,你就合并后再布置,因为合并后,钢筋就少弯钩的少扣保护层. 一定要根据图示标注,要不钢筋会少算的.

    2008-07-04 08:46:00 

  • 根据图纸上的走 上面标注的怎么布置的怎么布置

    2008-07-04 08:50:16 

  • 如果两块板相邻,且受力筋相同,是不可以合并布置一次,是一定要一块一块的去布置。

    2008-07-04 08:50:31 

  • 从不同角度出发,分块布主要多了钢筋下弯钩! 站在承建单位不合算,对施工单位有利!

    2008-07-04 08:54:01 

  • 可以分开也可以合并~~按照图纸就是了啊.

    2008-07-04 10:20:19 

  • 可以合并,但钢筋就少弯钩的少扣保护层,钢筋工程量就减少。

    2008-07-10 12:41:00 

  • 不一样的,计算结果有差异。 要看图纸是怎样布置的就怎样布置,平行的钢筋可以多板布置,单板断开的钢筋不要多板布置,如果合并布置就成为通长布置了。

    2008-07-11 06:45:55 

  • 要看图纸设计,区别在什么地方呢?我个有受力筋是算至板支座的中部,如是一级钢要加设180度弯勾,如设计图为两块板,你把它合成一块板,钢筋工程量是不是就少了?

    2008-07-11 08:27:09 

  • 你根据图纸的啊 ,图纸分开你就分开,因为会有两个个弯头锚固的问题啊,懂吧,根据图纸,不要怕麻烦

    2008-07-04 08:55:53 

  • 两块板相邻,且受力筋相同,不可以合并布置,如果合并布置钢精量会少的。

    2008-07-04 09:04:44 

  • 根据图纸按设计要求,是可以合并

    2008-07-04 09:30:00 

  • 根据图纸设计,是可以合并的。

    2008-07-05 23:45:11 