ly****@163.com 2008-07-04 09:47:17 | 广东省 其他专业 | 613查看 7回答
有一框架梁,共两跨,第一跨为框架跨,第二跨为悬臂跨
有一框架梁,共两跨,第一跨为框架跨,第二跨为悬臂跨,图纸上集中标注的上部通长筋为2B22,在原位标注中,悬臂梁的上部跨中筋为4B20,框架梁中靠悬臂梁一端的支座筋为4B20,另一端的支座筋为2B20,在广联达软件中,算出的结果是:4B20的通长筋,框架跨中2B20的跨中筋,请问这个结果正确吗?我个人认为应该是2B22的通长筋,悬臂跨4B20的跨中筋。请问正确的计算应该是怎样的。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这可能是集中标注有问题,设计人员画图时,很多时候都是先复制数据,再修改。估计这个2B22是没有修改过来的! 这个集中标注,如果改成2B20的通长筋,就应该符合平法表示了! 具体的布筋应该是这样了,2B20的钢筋通长布置这两跨,另外两根20的钢筋布置在悬挑跨且伸过相邻框架跨的1/3长,就行了!
2008-07-04 11:01:42
-
这个问题是图纸的问题了,应该全部为:直径20钢筋,因为原位标注优先呀。
2008-07-05 09:32:56
-
软件只是一个计算的工具,你给的钢筋信息就是4B20,而没有输入2B22+2B20。 如果你严格的按照图纸输入的,计算结果是没有问题的。
2008-07-04 09:52:12
-
我觉得图纸有误,因为第一跨左右支座都在原位标有,应该有架立筋才对,如果没有架立筋,你在软件中是不好标的, 你试试 在悬挑端通长筋处输入3-2B20+2B20 在第一跨的左支座处输入4B20,通长筋处输入2B20
2008-07-04 10:11:07
-
根据你的描述:正确的计算应该是:框架跨2B22的通长筋,悬臂跨4B20的跨中筋+1/3框架跨的4B20的支座筋。框架跨的另一端为2B20的支座筋。(锚固长度及弯钩另外计算,这儿只是简单描述)
2008-07-04 10:19:22
-
我觉得图纸可能有误,各跨原位标注的支座钢筋中应包括上部通长筋。
2008-07-04 10:58:07
-
应该是图纸标注有误,上部通长筋应为2B20,这样集中标注就符合平法表示,至于计算结果,重新改后再看看
2008-07-05 16:05:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看