• 布置板上的压筋时,按轴线、梁、墙或者是划线布置。当

    布置板上的压筋时,按轴线、梁、墙或者是划线布置。当按墙布置时,外墙厚370,轴线是偏轴120/250的。怎样让板上的压筋不偏移,居中在中心线处。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    使用偏移设定数据

    2008-07-04 10:40:00 

  • 到下图位置修改

    2008-07-04 10:44:38 

  • 为什么要在中心线呢?负筋的长度标注好后就会按照你标注的长度加弯折算的。

    2008-07-04 10:45:40 

  • 你说的板上的压筋是不是,板上出现竖向构件(如墙时)在墙底部板的配筋增加的附加筋,假如这样你可以变相处理在输入墙构件时,其他属性里输入钢筋信息

    2008-07-04 10:47:40 

  • 到计算设置中设置相应的数就可以

    2008-07-04 13:24:00 

  • 可以用划线布置,选点时同时按SHIFT键偏移来解决,但我觉得板负筋没有必要那样处理,因为板负筋按规范是按最小锚固长度来计算的,所以偏不偏都不影响,关键要看单边支座含不含支座设置正确与很重要。

    2008-07-04 14:02:36 