• 工程为框架结构,框架柱为电渣压力焊,构造柱为绑扎搭

    工程为框架结构,框架柱为电渣压力焊,构造柱为绑扎搭接,请问如何设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以在工程设置中将柱钢筋连接方式设置为电渣压力焊,在构件管理中将构造柱属性里边的连接方式改为绑扎搭接即可,或者画完柱子后在绘图界面中按构件名称选择构造柱,在其属性编辑器中将连接方式改为绑扎搭接也行。

    2008-07-04 13:26:23 

  • 直接在工程设置里面的计算设置的搭接设置里面直接修改就好了,

    2008-07-04 16:19:26 

  • 在计算设置中的“搭接设置”设置搭接范围。构造柱钢筋一般一半是12的.所 以可以分开与框架柱的区别。

    2008-07-05 07:39:05 

  • 软件目前还不能处理这类问题,不过柱钢筋的接头形式不应该按构件类别,应该是根据钢筋直径的大小来确定的。

    2008-07-04 11:43:20 

  • 在计算设置中的“搭接设置”中操作即可。构造柱钢筋一般不会大于14。

    2008-07-04 11:45:27 

  • 钢筋软件中处理搭接方式的方法是在计算设置里面的搭接设置中设置搭接方式的,但不能根据构件类别划分,是以钢筋直径的大小进行分类的,像你说的问题,实际处理中应该不会冲突,因为框架柱的钢筋直径应该是比构造柱的钢筋直径要大,所以无需考虑!

    2008-07-04 11:48:11 

  • 按规范规定,电渣压力焊接接长是有直径限制的(直径16及以上才采用),一般情况下,构造柱纵筋的直径都比较小,所以按正常设置即可.

    2008-07-04 11:49:44 

  • 在计算设置中设置

    2008-07-04 12:07:43 

  • 在"计算设置"--->"柱"---->更改"其选项" 温馨提示:您更改该属性,一定要"应用"一下!否则已建的构件属性不改变!

    2008-07-04 12:34:34 

  • 在“工程设置”--“计算设置”--“搭接设置”--“连接形式(柱)”--把14以下设置为绑扎,16以上设置为电渣压力焊便可