公子白 2020-04-23 14:45:23 | 海南省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 1180查看 1回答
请问一下板角加强钢筋会和板负筋重叠布置吗,一个钢筋的间距100,一个间距是200
2020-04-23 14:51:26 补充
板角加强筋我是单构件表格输入的,但是板角加强筋的根数别人说要扣掉10根,说板角加强筋的布置会和板负筋重叠 板角加强部位的距离是2000,间距100的钢筋,正好是20根的。
2020-04-23 14:55:54 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图示的来看,是需要重叠布置的,建议板阳角加筋在表格输入那边计算吧。
2020-04-23 14:47:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看