• 基础柱插筋里的基础高度问题c

    (刚才发问题时,忘记发图片了,补充时,好像不能再发图片,建议修改一下:),现在重复那个问题:在基础层里面的柱插筋计算公式里面的基础高度是什么?最开始我 也以为是基顶标高-基底标高(承台和地梁底标高,取最深的数值),我也发现有的柱插筋计算公式里的高度,就符合这样的规则;但是我不知道为什么在其他部位,如附图所示的这个柱,所在的基顶标高为-0.500,基础承台高度1米,相连地梁梁高也只有600mm,(地梁和承台顶标高均为-0.500)但是基础高度却还是2000,怎么解释?

    基础承台

    基底标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那是因为你的图中有满堂基础2.0m高,而承台和地梁有和满基在一起浇筑才会有这种情况出现的. 只有单独把承台和地梁画在一边,软件才会按承台和地梁的高度计算.

    2008-07-04 14:41:10 

  • 可否发一下显示出基础的图片

    2008-07-04 13:21:51 

  • 在建立基础层高度时,如果基础底标高不在同一高度时,通常取最高的高度作为基础高度,但注意: 在图形工程中必须采用上述方法,不同底标高的图元在属性栏中修改高度。 而在钢筋软件中,标高是放开的,也就是说:你可以将基础高度同图形一样,也可以不一样。只要将图元高度设置成设计高度即可,柱插筋计算公式也是正确的:编辑钢筋中基础高度的不同要看你画的柱下面是什么基础,如果柱下是独立基础,就是独立基础的高度;如果柱下是筏板基础,就是筏板基础的高度,如果柱下是承台,当然是承台的高度了。啥啥!

    2008-07-04 13:30:58 

  • 可能是你“楼层设置”里面的“基础高度”影响到了计算,具体你得查看一下构件的属性(属性编辑器中的“标高”),还可以通过三维显示看是不是画错了

    2008-07-04 13:41:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题