荒原之狼 2008-07-04 14:22:48 | 山东省 土建算量GCL2013 | 388查看 7回答
图纸要求板的标高比本层标高高0.035,如何处理?c
广联达要求构件标高不得超越本层标高
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达图形对构件的标高是不得超过本层层高 但是相对的把其他的下沉0.035,这样这块板不就高出了吗 其实这0.035的高差,设不设并不影响板的工程量
2008-07-04 14:34:29
-
回答“广联达要求构件标高不得超越本层标高" 建议设置楼层标高时,将层高都加上这0.035米的高度设置其它构件时将标高设置为图纸设计的标高,板的标高根据你设置的标高就好了。
2008-07-04 14:45:51
-
对,把其它板降低就是了。
2008-07-04 14:46:36
-
那要看是局部板的标高比本层标高高0.035 还是所有层都比本层高了。 若是层层升 层层降 就不会有影响的.
2008-07-04 14:50:31
-
可以忽略不计又不会影响大的工程量
2008-07-04 14:57:08
-
只是升高0.035的话,不怎么影响工程量的,不设也可以,如果要计算,你只能把本层其他板升高,但是这样又会增加墙的体积.你自己考虑一下.
2008-07-04 15:09:18
-
答:只有那么一点也不妨事的,在你算完量的同时,工程量全部上调1.05%就可以了,不会少算量的
2008-07-04 15:43:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看