13940343572 2020-04-23 17:40:42 | 辽宁省 土建土建计量GTJ | 368查看 1回答
广联达计算柱的纵筋长度
广联达查看柱的纵筋长度时,基础层高2.4,首层高3.6,但在基础层查看时上层露出长度应该是hn/3,hn为什么是2950不是3600.首层中层高应该是3600,为什么是3650.首层的本层露出长度不应该是max(hn/6,500,hc)吗,1858是怎么算出来的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
Hn指的是楼净高 Hn=层高-梁高
2020-04-23 17:42:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看