• 消防喷淋支管穿墙需要加套管?

    穿普通砖墙


    有无相关文件有明细说明?

    2020-04-24 10:30:11 补充

    普通砖

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按规范需要加套管砖墙

    2020-04-24 10:36:10 

  • 需要套管

    给水管都要套管。

    2020-04-24 10:30:28 

  • 是的,按规范要求不管什么墙必须设置套管。

    2020-04-24 10:31:21 

  • 必须加套管,方便拆卸,维修。如果你固定死了,拆卸,维修的时候,你还的砸墙吗?

    首次提交 2020-04-24 10:32:07  最近修改2020-04-24 10:32:39 (修改过1次)

  • 要的,看图纸说明穿什么类型的套管

    2020-04-24 10:33:30 

  • 需要有套管

    2020-04-24 10:35:11 