13525312502 2020-04-24 10:37:48 | 河南省 安装结算安装算量GQI | 896查看 3回答
带PE线的回路电线根数如何确定?
比如E2回路WDZBN-BYJ-3*2.5+PE2.5-SC20-CC,计算时根数是按3+1根算还是3*2.5中已经包含了1根2.5的PE线?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
带PE线的回路电线根数如何确定?比如E2回路WDZBN-BYJ-3*2.5+PE2.5-SC20-CC,计算时根数是按3+1根算还是3*2.5中已经包含了1根2.5的PE线?
答:这个应该是应急照明系统,共计四根线,上面三根为两根火线,一根平时照明,一根为应急电池充电,一根零线
2020-04-24 10:56:06
-
这个应该是照明系统的吧,其实是4跟线,pe线是电箱直接与灯具相连的接地线。
2020-04-24 10:44:44
-
按照你的系统图就是4根线
2020-04-24 11:12:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看