黑夜彩虹 2008-07-04 21:09:43 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2155查看 12回答
本工程室内外高差0.5m,基础底标高为-4.42m
本工程室内外高差0.5m,基础底标高为-4.42m,地下室层高为2.9m,但是这个2.9m是到±0.00的,也就是说室内外高差的0.5m已包含在2.9m内. 问题:1、如果在楼层设置中地下室输入2.9m,那么,在柱表中,楼层标高会默认为-4.92m; 2、如果在楼层设置中地下室输入2.9-0.5=2.4m,那么,显然,地下室层高又不对。 请教:如何设置,怎样设置问题补充:我就是把基础层设为1.52m,地下室(-1层)设为2.9m的,软件在工程信息中不是要让输入室内外高差吗,我就输入了0.5m.结果就出现的上述问题. 另:本楼地下到地上为-4.42m~46.4m,我以上述方法设置后,软件给出的是-4.92m~45.3m,地下地上刚好相差0.5m,这样,是不是不影响柱的算量呢?那么,对于其它构件,影响吗?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室层高输入2.9米,基础层层高输入1.52米. 楼层标高默认为-4.92m,是因为你把室内外高差0.5m,误输为首层地面结构标高所造成的,一般情况"首层结构地面标高为-0.05",你看看你的图纸设计的是多少输入就正确了.
2008-07-04 21:45:06
-
楼层设置时将地下室设成-1层,层高输入2.9米,基础层层高输入1.52米
2008-07-04 22:31:00
-
室内外高差与层高设置没有关系,在辅助信息里,填清楚室内外高差就可以了楼层设置时将地下室设成-1层,层高输入2.9米,基础层层高输入1.52米,
2008-07-05 01:07:58
-
正确的楼层层高应该为基础层层高为:1.52m(顶标高标高为:-2.9m)。-1层的层高为:2.9m(顶标高为0.00m)。
2008-07-05 08:48:25
-
楼层设置时将地下室设成-1层,层高输入2.9米,基础层层高输入1.52米
2008-07-04 21:15:39
-
室内外高差与设置层高没有关系. 设置基础层层高为1.52M,-1层层高为2.9M就可以了. 钢筋软件中工程信息中输入的是首层地面结构标高,不是室内外高差,看看结构图上首层结构标高是多少,如果没有说明,就应该是0.
2008-07-04 21:21:35
-
基础层和负一层应该分开:基础层1.52M,负一层层高2.9M,我想是这样。因为,它只对结构层认可
2008-07-04 21:29:42
-
答;在软件中的室外高差与层高不有关系,室外高差对算量中有影响,对算钢筋工程量没有影响,你设置地下室时,那么你的地下室层高为2.9米,基础层高输入为1.52,如果有首层结构标高差时,注意扣除首层结构标高差.
2008-07-04 21:30:11
-
应该是你基础层的层高没设置好,按楼上两位教的做就OK了!
2008-07-04 21:33:27
-
层高你就按图纸设置,你的基础顶标高应该是-2.9(0.00-层高=-2.9)基础底标高是-4.42,你的基础层高为:-2.9-(-4.42)=1.52,室内外高差你在工程设置中修改为0.5就可以了
2008-07-04 21:35:36
-
在钢筋算量中,室内外高差不影响工程量
2008-07-04 21:38:04
-
室内外高差与层高设置没有关系,对钢筋量计算没有影响,只对图形中的部分工程量有影响. 把基础层和-1层分开设置,基础层层高为1.52M,-1层层高这2.9M.
2008-07-04 21:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看