• 原题: 11层框剪住宅楼,11层檐口标高为

    原题: 11层框剪住宅楼,11层檐口标高为30.8M,30.8以上为坡屋面层,屋面层的墙柱底标高都是30.8。 定义斜板时采用的是标高设置法,设置基准边标高为30.8,抬起点标高为图示标高,但是定义的时候会出现:“底标高非法,不能低于楼层底标高”,屋面层的墙柱底标高都是30.8,为系统默认值,为什么还会出现这种情况? 同样的设置,“用定义坡屋面”却不会出现这种情况? 请各位大哥大姐指点迷津! 首先感谢各位大哥大姐的热心帮助,但是我在处理该问题的时候还是有些许疑问: 1.对于建议我把顶层层高设置为11层+屋面层高度,然后利用分层的画法解决这个问题的,我想说,斜板的底标高非法这个问题是可以解决了,但是如果11层和屋面层中的墙柱形大小不同又怎么处理?墙柱好像不可以用分层的方法画的吧? 2.图纸中:坡屋面板厚120mm,最高处为标高34.148,最低处(斜板的上表面标高)为30.8,因此用抬起点标高设置法设置基准边为30.8的时候肯定会出现底标高低于楼层底标高的错误(因为斜板的底面标高肯定在30.8以下了),因此建议我设置底标高时减去板后的话貌似行不通了,因为底标高30.8减去板厚0.12后,不更低了?加上板厚的话也行不通。。。 说了一大堆,也不知道能不能把问题讲明白,不知道各位DX还能帮住一下。谢谢~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的建议是定义斜板时首先要考虑基准边标高是指板的上表面高度,因此基准边标高不能设为本层的底标高;有两个方法:一、如11层和屋面层的柱的断面无变化的,可以把11层和屋面层设为一个楼层处理,把楼层高度设为两层的总高度;二、如不能采用上述做法,那就只有把基准边的标高提高120就可以了,工程量影响很小的,这样就OK了。

    2008-07-05 07:53:47 

  • 建议将屋面层单独建一层!

    2008-07-05 00:23:25 

  • 坡屋面层可以在11层以上再建立一主楼层进行处理。如果11层和屋面层中的墙柱形大小不同,那么你按图纸绘制上去就可以了,应该不影响 只是你在处理斜板的时候,有些斜板有相交或者同一位置有两道梁的时候,你在分层里处理,标高按图纸来也应该可以的吧

    2008-07-04 21:24:09 

  • 目前的算量软件有一个原则:坡屋面尽量不要单独建立一个楼层,否则后患无穷,我做了不下20个坡屋面的建筑,都是只建立一个楼层,修改标高属性即可。

    2008-07-04 21:26:13 

  • 答;在图形软件有楼层层市限制,你可以通过修改构件的编辑属性修改不在斜板下的要件标高,其它构件可以按默认值,软件会自动压下去的.

    2008-07-04 21:27:22 