sunhejia 2008-07-05 10:09:59 | 河北省 其他专业 | 390查看 10回答
实际施工中钢筋搭接长度c
请问在实际施工中,如果设计没有另要求,板内分布筋搭接长度是否为150mm?为什么监理要求300,他有依据吗?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看以下03G101-1第34页表格,在任何情况下搭接长度都不得小于300,不管是抗震还是非抗震,这就是一个最低要求了,按规范,监理的要求是合理的
2008-07-05 11:21:11
-
长度不应小于250
2008-07-05 10:16:01
-
分布筋的搭接长度可以参照03G101构造钢筋的搭接,分布筋有多种,有计算的,有构造的,有受拉的,受压的,如果统统按150,是不对的。
2008-07-05 10:22:38
-
分布筋的搭接长度可以参照03G101构造钢筋的搭接,长度不应小于250
2008-07-05 10:23:40
-
见下图任何情况下Ll不得小于300.
2008-07-05 10:32:47
-
搭接长度和钢筋直径、抗震等级、混凝土强度等级有关,非抗震的搭接长度不小于300。
2008-07-05 10:35:52
-
请问在实际施工中,如果设计没有另要求,板内分布筋搭接长度是否为150mm?为什么监理要求300,他有依据吗? 建议你看03G101 ---34页35页, 实际搭接要按照那个表设置,搭接长度一般根据钢筋级别,直径,砼强度,按照该表格计算
2008-07-05 10:38:31
-
请问在实际施工中,如果设计没有另要求,板内分布筋搭接长度是否为150mm?为什么监理要求300,他有依据吗? 在任何情况下锚固长度不得小于250MM。03G101图集34页有规定。
2008-07-05 11:10:11
-
不管在任何情况下锚固长度不得小于250MM。03G101图集34页有规定
2008-07-05 11:33:51
-
03G101钢筋的搭接长度,最小不应小于250mm.
2008-07-05 12:30:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看