sunhejia 2008-07-05 10:43:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 664查看 8回答
请问大家手算箍筋和拉筋弯钩是多少?怎么和软件不同?
请问大家手算箍筋和拉筋弯钩是多少?怎么和软件不同?问题补充:为什么软件中拉筋也为11.9d?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋的弯钩为11.9D一个,拉筋的弯钩两个为12.5D
2008-07-05 10:44:41
-
箍筋的弯钩11.9*D一个,拉筋的弯钩一个6.25*D
2008-07-05 10:54:48
-
箍筋的弯钩11.9*D一个,拉筋的弯钩一个6.25*D,和软件是一样的。 软件中加上了箍筋外皮到纵筋外皮的长度,箍筋8d,拉筋2d,我们手算时一般没考虑。
2008-07-05 10:57:51
-
请问大家手算箍筋和拉筋弯钩是多少?怎么和软件不同? 你只要将抗震等级输对,其余的软件是按规范设置的,所以箍筋和拉筋弯钩是 不会错的。
2008-07-05 10:59:04
-
我手算一般是(梁高+梁宽)*2-8*保护层+4*d+2*0.1 软件计算的2*((梁高-2*25)+(梁宽-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 弯钩值取决与你的设置。
2008-07-05 11:02:34
-
箍筋计算公式为:构件周长L-保护层厚度*8-d+箍筋平直段长度*3,陕西地区箍筋长度是按梁柱周长计算的,6mm箍筋为梁柱周长L,8mm是L+5CM,10mm是L+11CM,12mm是L+14CM....(双支箍); 拉钩计算公式为构件截面长度-保护层*2-d+拉钩平直段长度*2(d为钢筋直径)。 软件箍筋及拉钩长度计算和手工计算确有所不同,你可以通过修改箍筋的计算设置中的计算公式来解决问题,但各地区的钢筋计算规则不尽相同,有些地区可以修改,有些地区修改后也不能使所有规格钢筋的箍筋计算均能满足要求,况且一般箍筋算量误差不大,建议按软件的设置计算。
2008-07-05 11:08:30
-
箍筋的弯钩11.9*D一个,拉筋的弯钩一个6.25*D
2008-07-05 12:17:32
-
弯钩两个为12.5D
2008-07-05 14:11:54