• 大家帮我看下这个板配筋要怎么输啊!特别是板3和板4

    大家帮我看下这个板配筋要怎么输啊!特别是板3和板4! 看不明白是怎么回事!谢谢

    双层双向

    问题补充:图纸说明:未特别注明,未画出的板筋为a8@180!未标注的板面筋长度未600.屋面板面无筋处双向另加a8温度筋与支座面筋直通!我想知道这个板有没有面筋或底筋!他的钢筋布置方式是双层双向还是其他的!从这个图上可以看出来吗?那个B2是怎么回事!他的钢筋布置只是单向布置的吗?谢谢 另设计说明中没有说板的配筋方式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从你图纸上来看.只画了底筋的水平钢筋,在说明中未画出的板筋为a8@180,这就说.图纸上没有画出来的垂直底筋都是A8@180布置,也就是说,底筋为单层双向的钢筋. 屋面板处无筋处.这是说在板是单层双向的加负筋的.因为负筋只布置在板的四周.在板中间.有一定范围没有布置钢筋.这时就要用A8同钢筋间距一样的温度筋来把负筋连通. 未标注的板面筋长度未600.这个不知道是什么意思了.

    2008-07-05 11:13:44 

  • 图纸中有结构说明吗?再结合一下

    2008-07-05 11:03:51 

  • B3,B4看不到啊,你现在的问题是不是看不到受力筋的布置情况,这种情况你应该去看结构设计总说明,一般在那里有说明 ,图纸中没有标注的板受力筋按什么布置。

    2008-07-05 11:05:20 

  • 对结构说明详细

    2008-07-05 11:08:13 

  • 结合结构说明

    2008-07-05 11:30:14 

  • 看一下图纸上结构总说明,如果那里不明白可直接问设计院吗?

    2008-07-05 11:09:30 

  • 还是按常规输入,先画受力筋XY两个方向图纸中注明按图纸,未注明按a8@180,另外支座负筋一样,长度未注明按600,一般周边布置.另外别忘记了支座处负筋的分布筋一般在说明中有,未注明按a6@250

    2008-07-05 11:13:18 

  • 刚才没看见“未画出的板筋为a8@180”这句话 板3 是双层双向配筋的,底筋在右边板2 事实上从板1 ̄板3这一条均是双层双向配筋的。水平方向的筋上下各为a8@180 另外其它的配筋为,布置时是按单层双向的另一方向筋为a8@180

    2008-07-05 11:13:27 

  • 你那个图上基本都是负筋哦,一般没有负筋的地方有面筋。面筋的功能和负筋差不多。图上的是底筋。

    2008-07-08 17:34:35 

  • 你给的图中只有X方向的板底受力筋以及板负筋,板底Y向受力筋及负筋的分布筋看不到,建议: 1、查板配筋图的说明,看是否有板受力筋及分布筋的相关说明; 2、查图纸结构图总说明,看是否有板受力筋及分布筋的相关说明; 3、查看图纸其他部位是否有板受力筋及分布筋的相关说明; 4、图纸上如果确实找不到相关说明,就请与设计单位联系,让他们解答图纸问题。

    2008-07-05 11:40:41 

  • 看一下结构说明,再结合一下.

    2008-07-05 11:41:50 

  • 未标注的板面筋长度未600.这个估计指的是负筋未标注长度的是600

    2008-07-08 20:23:38 

  • 看一下结构说明。

    2008-07-05 14:14:41 

  • 结合图形仔细看~~不理解是可以请教设计人员啊~~

    2008-07-05 14:45:15 