• 请问各位老师:砖混结构中的梁放在砖墙上,画梁时按轴

    请问各位老师:砖混结构中的梁放在砖墙上,画梁时按轴线间的尺寸画上去,可是在算出的钢筋结果中其长度只算到了轴线间的尺寸,实际长度应为 轴线间的尺寸加墙厚减保护层,造成此种结果的原因是什么?

    问题补充:只能画到墙的中心线,因为墙的两端是构造柱.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你画梁时画到墙边就会一样了!

    2008-07-05 15:26:12 

  • 梁必须画到墙外边,用shift+左键画,这样计算出的钢筋才是准确的。梁的两端是构造柱也能画上去。

    2008-07-05 17:26:21 

  • 砖混结构的梁应按梁的实际长度绘制,也就是要把梁的支座长度都画上去,不能只画到轴线处

    2008-07-07 15:48:40 

  • 把梁延伸一点,就好了

    2008-07-06 14:33:37 

  • 也许是梁靠墙边或梁靠柱边,而你没有对齐的问题,你把梁同墙或柱对齐看看。

    2008-07-05 15:44:09 

  • 梁与柱重叠时,软件是会自动扣减的,再设置一下梁靠柱边。

    2008-07-05 15:55:11 

  • 砖混结构中的单梁要画的墙外边线,否则软件不知道梁是多长的。

    2008-07-05 16:16:57 

  • 这个问题我也有点困惑,为什么广联达不在这个地方处理一下呢,让软件自己判断.

    2008-07-08 22:35:54 