• 人防预埋管的一些问题请教大家

    1. 如图所示,是应该套直埋电缆引入管防火钢板制作安装 钢板上6根入户钢管(公称直径DN80以下) 定额吗,定额中相同名称的定额有两个,分别为块和处,两者怎么区分?

    2. 套完这个定额后是否还需要计算套管?

    3. 人防穿墙管制作安装 公称直径(150mm以内) 什么什么情况下套取的,如果上一个问题需要计算套管的话,是不是套这个定额?

    4. 套取

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、套钢板上6根入户钢管(公称直径DN150以下) 定额

    2、不需要计算套管。全包含了

    3、穿人防墙的时候套的