• 次梁架立筋

    架立筋请问,这一条说明,是指宽度小于350的次梁,每个都要设置2C10架立筋吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是指宽度小于350的次梁,每个都要设置2C10架立筋,而是次梁设计没有上部筋的时候采用2C10架立筋

    2020-04-26 18:17:12 

  • 你好:这是设计表达设计没有注明了上部通长钢筋,采用2C10代替上部通长钢筋。

    2020-04-26 18:19:53 

  • 那也不一定的,如果这个梁宽度小于350,且有架力筋时候,架力筋才是2C10



    2020-04-26 22:12:22 