1 2020-04-26 20:50:17 | 广东省 安装机电安装算量GQI | 231查看 3回答
线槽引线问题
线槽梁下安装,当线从线槽引上到顶板时,一般要不要套管?
是否需要做金属软管?
图纸无具体做法
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,现场是做金属软管的
2020-04-26 20:53:24
-
管与线槽连接时有专用的接头
也可以用接头与软管连接
2020-04-26 21:52:27
-
图纸不会写,正常是金属软管
2020-04-26 22:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看