• 给水管入户

    如图售楼部一层标高为正负0,管道从-1米进入户内穿楼板上2楼,我想问下第一:管道进户户内位置处是否需要设套管?是刚性防水套管还是一般钢套管?第二:管道穿一层和二层楼板处都要设钢套管么?第三:地下-1米处水平段是怎么施工的?是否要单独计算土方开挖?谢谢正负0标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管道进户户内位置处是需要设套管。

    是刚性防水套管。

    管道穿一层和二层楼板处都要设钢套管。

    地下-1米处水平段要单独计算土方开挖。