阿崽是宝宝——造价新人 2020-04-27 15:02:46 | 福建省 安装 | 638查看 1回答
这个事故风机是不是放在屋面?从配电箱出来的管要怎么走,垂直长度我要怎么求
用屋脊标高—配电箱离地高度吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从平面图上看,风机室设置在屋面上。也可以看下系统图,风机是不是在屋面标高以上。
2、配管出配电箱,直接通到屋面层,水平管走屋面有明配和暗配(具体看图纸),暗配通常在防水层下结构板里预埋,明配通常在屋面完成层上,配管不能贴纸屋面,设置支架离地10cm左右(类似屋面上的明装避雷带)。
3、屋面的风机一般需要设置底座,底座高度就是风机安装高度。如果是砖混底座,可以看下土建的图纸;如果是钢支架,找找机电和土建图纸有没有高度。如果都没有高度,问设计。
首次提交 2020-04-27 15:30:33 最近修改2020-04-27 15:33:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看