• 层高3.00,但是梁有坡度的,设上去就顶标高非法了

    层高3.00,但是梁有坡度的,设上去就顶标高非法了,怎么办啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (19) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以在工程设置中把该层的层高以梁的最高点为准,如在首层,梁的标高一端是3米,一端是4.5米,你可以把层高设为4.5米,再画图,然后定义斜梁,在属性编辑器中把其他构件的标高改过来就不会出现顶标高非法了,如果是顶层有斜板也是一样的道理。

    2008-07-06 10:14:54 

  • 在图形中,构件是不能超过层高的.那样提示.一定是构件的标高超过了本层的层高.你好好检查一下你梁的起终点标高.一句话就是.起终点标高不能起过3M.

    2008-07-06 11:59:51 

  • 可以把层高按最高的设置,修改其他标高

    2008-07-06 12:07:57 

  • 钢筋软件中可以修改标高,但在图形中不可以 1、你可以将该层层高设置至梁的最高点,在本层中各构件均需调整标高; 2、或者将该斜梁分为两根,层高仍设为3m,第一根梁在该层画,到下一层再画一根梁注意位置,第一层梁的终点是第二层梁的起点,且二层中梁的起点位置为3。 柱帽在和砼墙、板相交时扣减有好的方法吗?怎么定义更好?

    2008-07-06 12:15:30 

  • 你设层高的时候设最高的那点,画好在来调整起始高和终点高就行了.

    2008-07-06 13:05:32 

  • 修改一下层高

    2008-07-06 13:55:06 

  • 把层高重新设一下.

    2008-07-06 14:08:50 

  • 肯定设上去就顶标高非法了 因为你的层高是梁的最底点 你把层高改为梁的最高点 屋面板定义斜板直接就把梁压成有坡度了

    2008-07-06 10:24:20 

  • 检查以下你的梁高度设置,梁标高肯定超过层高了。

    2008-07-06 10:37:43 

  • 可以以本层梁板构件标高中的最高尺寸作为本层层高来解决。

    2008-07-06 10:49:07 

  • 梁有坡度是什么意思:是梁截面有坡度还是坡屋面下的斜梁?若梁截面有坡度就修改梁顶标高,若是斜梁就修改层高,把层高建立在坡屋面的最高处,然后用标高定义山墙和斜QL

    2008-07-06 10:50:08 

  • 在设置斜构件的楼层中,应该考虑斜构件的顶标高,以斜构件的顶标高为楼层标高,绘制完图形之后,在定义构件的顶标高和底标高。

    2008-07-06 11:14:03 

  • 如果设置梁的话,不可以超过当前层的标高,你试着改一下楼层标高,按梁的斜坡最高点设置,这样就好了

    2008-07-06 11:34:54 

  • 出现这个情况的时候,最好先仔细看一下图纸的大体结构,再考虑一下楼层怎么设置才能少走弯路。如果这个斜梁是屋顶的,可以把层高改的高一点,然后修改其他水平构件的标高也可以

    2008-07-06 10:09:22 

  • 你检查一下梁顶标高是否超过层高。

    2008-07-06 10:10:40 

  • 是你所画的构件标高设置的不对,可在属性编辑器内修改为梁默认的标高,斜梁可用斜板来把梁压成斜梁!

    2008-07-06 10:14:16 

  • 你看一下梁顶标高,你可以降低梁顶标高啊,也可以层高设高点,计算不会有大的偏差。完了你进行合法性检查就可以了

    2008-07-06 10:18:09 

  • 画的圈梁超过楼层标高,修改梁标高或楼层标高。

    2008-07-06 10:20:58 

  • 层高3.00,但是梁有坡度的,设上去就顶标高非法了,怎么办啊? 回答;在钢筋算量中可以直接画,但在图形算量中就不行,您要将楼层管理中的层高定义为该梁的最高顶标高,其它构件定义时将其标高直接输入或用斜板将其它压下去即可

    2008-07-06 11:45:42 