• 在计算设置里设置次梁两侧的加筋数量?

    在计算设置里设置了次梁两侧的加筋数量,但是下图黄红圈圈的怎么没有附加箍筋呢?附加箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没识别到次梁宽

    原位标注内,输入次梁宽度,就会知道添加了的

    试试看

    2020-04-27 16:46:29 

  • 因为两者是KL框架梁,无法生成。如果框架与框架要加,在表格中加。次梁

    2020-04-27 16:48:22 

  • 你这构件是主梁相交,是识别不了智能布置的,如设计有要求,就是要有KL6梁的原位标注相应跨中输入。

    2020-04-27 16:48:58 