JCBX 2008-07-06 12:38:46 | 辽宁省 其他专业 | 499查看 15回答
我在画剪力墙时,连梁的位置我是按图纸上连梁的尺寸留
我在画剪力墙时,连梁的位置我是按图纸上连梁的尺寸留出来的,也就是说连梁的位置我没画剪力墙,所以洞口也就布不上去,我这样直接在原来预留出来的地方直接画连梁行吗?
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得这样画也行,洞下有砌体和窗户的不这样画就不好计算砌体体积了,你把洞口加筋,和连梁上的剪力墙筋输到表格输入法里就行了
2008-07-06 14:25:45
-
可以,不过建议你还是画上墙和洞口,要不导入图形是你还要画。
2008-07-06 12:40:32
-
可以的,软件能处理的,导到图形就是单梁了
2008-07-06 12:45:12
-
不行,先画墙再画梁
2008-07-06 12:45:23
-
不能这样画吧? 剪力墙的连梁只是计算钢筋,砼量在剪力墙内,画完墙后---布门、洞,然后布连梁的筋
2008-07-06 12:46:28
-
看下洞口尺寸.
2008-07-06 12:48:35
-
先画剪力墙后画洞口,再补连梁
2008-07-06 12:49:36
-
你这样画算钢筋有点误差,因为垟的水平筋通长通过连梁,而你在两段垟中画梁时,垟的水平筋就断开了.假如算砼的量就没有区别了.
2008-07-06 12:52:15
-
不行,应先画剪力墙,再在墙上开洞,最后在洞口上画(或点)连梁,这样软件才能作出判断,把墙水平钢筋布置在连梁的侧面。而且连梁在跨层时,洞口能自支将连梁顶上去。
2008-07-06 13:19:04
-
可以 ,如是暗梁就要先画墙在画梁。
2008-07-06 13:32:13
-
不可以的,这样钢筋是不正确的。 首先要画上墙,然后画暗梁和洞口。 因为暗梁并不是单独存在的,他是剪力墙的水平加强带, 剪力墙的水平钢筋和纵向钢筋还要穿过暗梁, 所以你的方法不正确。
2008-07-06 13:53:49
-
那样也不影响计算结果,应该先画墙后再画梁的呀。
2008-07-06 14:26:36
-
可以,就是应该这样画,计算的结果才正确
2008-07-06 14:56:04
-
是可以的,但在连梁上要输入侧面筋的信息,才能算连梁处的水平筋。
2008-07-06 15:15:55
-
没问题呀我就是这样画的
2008-07-06 15:43:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看