caoliangzhu 2008-07-06 15:15:49 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 424查看 7回答
各位同仁你们好:我在布置板钢筋时为啥出现“布置范围
各位同仁你们好:我在布置板钢筋时为啥出现“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限:底筋2 中间层筋10 面筋2 温度筋1 ”的说法呢?不存在多布置钢筋,原因是我从第一层把板钢筋复制在第二层时,在复制的时候就出现此提示,谢谢。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看看是不是你在复制构件的时候构建已经包括了原有的钢筋,你再复制钢筋的时候二者就重复了
2008-07-06 15:19:57
-
你第二层的所有构件也是从第一层里复制过去的吗?你切换到二层再看看是不是某个板已经有钢筋了。如果确认没有,应该不会出现这个情况 建议:把二层构件中的板和板钢筋全删除了,重新从一层复制一次看看。你先切换到二层,然后选择“从其他楼层复制构件图元”试试看。
2008-07-06 15:18:54
-
查看你二层板里的受力筋
2008-07-06 15:21:42
-
有可能你二层原来布置过一些钢筋。 最好的解决办法,把二层钢筋全部删除,再重新从一层复制,这样就会没问题。
2008-07-06 15:25:55
-
是不是复制上去的板受力筋的二层的部位没有板,如果没有板的话,回出现上面所说的提示的
2008-07-06 15:28:57
-
你看看是不是在一层的时候就布置了重复的钢筋了 先查查你一层的钢筋是不是重复了很多次
2008-07-06 15:40:13
-
一般软件做的话再好是不要复制
2008-07-07 07:49:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看