    母线图纸里接地体是圈梁钢筋。图上这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢(水平加竖向)还是只是说扁钢只是竖向连接的。就是图上这句话怎么理解

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢在基坑底0.8m处于室内接地母线连接,基坑底接地母线是水平加竖向长度之和。

    2020-04-28 14:14:50 

  • 图上这句话的意思是扁钢在距坑底0.8M处水平敷设,

    2020-04-28 14:16:24 

  • 接地体是圈梁钢筋。图上这句话意思是电梯和设备间的接地母线是扁钢(水平加竖向)还是只是说扁钢只是竖向连接的。就是图上这句话怎么理解


    答;在距离坑底0.8米的位置水平敷设,然后电梯轨道与这个镀锌扁钢可靠连接,电梯竖向是轨道作为接地体

    2020-04-28 14:23:57 