• 首层地面结构标高到底输不输?2

    计算钢筋时,如果输首层地面结构标高,柱子底标高就不对了,还得把层高减去首层地面结构标高,柱子的底标高才对,但这样层高就又不对了。如果不输首层地面结构标高行不行呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般输入结构标高为0即可,是不影响计算工程量的。也可以按图纸所示正确输入首层地下结构标高,柱子底标高不对没有关系,整层的层高是正确的,只是设置完以后,注意将基础层的层高修改一下

    2008-07-07 11:45:54 

  • 其实你可以把首层地面结构标高输为-0.05.输成0对计算也不影响你的,你可以试试.这是个人习惯.

    2008-07-07 10:17:28 

  • 首层地面标高定义高0.00按建筑标高往上推,或者统一按结构标高建就可以了,例如首层地面标高为-0.12,二层地面标高为-2.78,层高一样是2.8米不变

    2008-07-07 10:21:44 

  • 按找设计图纸设计的标高输入.

    2008-07-07 10:25:35 

  • 你把结构标高和建筑标高差改为0,楼层层高不变,钢筋量是不受影响的~

    2008-07-07 10:27:43 

  • 钢筋软件里,要输入首层地面标高,不然钢筋计算不准确。

    2008-07-07 10:37:52 

  • 1.按0输入也可,但对结果有一点影响,对总造价不会影响太多; 2.若你的首层结构标是-0.05,直接输入-0.05也行,但在基础层要改一下,

    2008-07-07 10:39:13 

  • 按设计图纸设计的标高输入,然后按建筑标高往上推设。

    2008-07-07 10:43:42 

  • 不管是钢筋导图形还是图形导钢筋,为了标高不出现错误,所以还是建议你把它改为0.

    2008-07-07 10:50:20 

  • 需要输入,如果不输入的话,与设计的柱表中的标高段就不相符了。

    2008-07-07 11:03:15 