• 电气干线问题

    请问一下各位老师,NH-YJV-5*10应该从哪里开始计算?是从配电室走桥架到AL(D1)箱吗?那么接到ALE(D1)-1箱的竖向的NH-YJV-5*10的应该从哪里算到哪里?还有NH-YJV-5*6是指桥架出来到箱子那一段距离吗?

    竖向

    走桥架

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • NH-YJV-5*10是从配电室走桥架到ALE(D1)箱

    NH-YJV-5*6从穿刺线夹到配电箱


    2020-04-29 16:39:16 