• 板温度筋

    总说明

    如图,这块板四周都有负筋温度筋这在总说明中有样的说明

    这种四周有负筋,没有面筋的板是不是需要布上一个双向的温度筋?

    如果这个快板只有一个方向的面筋,是不是要在另一个方向布上温度筋形成网状?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,布置双向温度筋,XY双向。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    总说明


    2020-04-30 09:43:19 

  • 温度筋也是双向布置的。

    2020-04-30 09:39:37 

  • 中间空缺部分要形成钢筋网版

    2020-04-30 09:40:56 

  • 这种四周有负筋,没有面筋的板是不是需要布上一个双向的温度筋?是的

    如果这个快板只有一个方向的面筋,是不是要在另一个方向布上温度筋形成网状?另一方向是用分布筋布置,不是温度筋


    首次提交 2020-04-30 09:41:33  最近修改2020-04-30 09:42:00 (修改过1次)

  • 四周负筋中间需要定义布置温度筋。

    2020-04-30 09:42:56 