• 请问:我在布置基础梁后,汇总计算,但钢筋工程量是0

    请问:我在布置基础梁后,汇总计算,但钢筋工程量是0,什么原因?另想进行布筋分析,提示:楼层中有未提取跨的梁,这是什么意思?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是因为你在原位标注的时候有梁跨没有提取,软件不能是识别,就不能计算工程量,所以工程量为0,你就要在原位标注从新提取梁的跨数,要和你定义的一致,如果是没有支座,可以从新设置梁的支座再提取梁的跨数.最后计算肯定就有量了.

    2008-07-07 14:45:51 

  • 双击此梁 ,重新提取梁跨,梁跨未提取就汇总没有量,你点原位标注即可

    2008-07-07 14:37:51 

  • ????没有进行远未标注,如果不是很明白就看看平法图集

    2008-07-07 14:39:11 

  • 梁绘制完毕后要进行原位标注(进行识别),在原位标注界面里按图纸输入信息即可。在点击汇总计算。

    2008-07-07 14:42:46 

  • 没有提取梁跨,提取以后按照图纸进行原位标注,计算就可以了。

    2008-07-07 14:48:11 

  • 你对梁进行了原位标注吗?如果没有,那是计算不出量来的, 有错的梁经计算后,是红色,你好好检查一下.对梁进行原位标注 标注后再进行计算即可,进行原位标注后.梁是绿色

    2008-07-07 14:56:44 

  • 你的基础梁是否输入钢筋 提取的时候是不是没把钢筋提取  原位标注后再计算看

    2008-07-07 15:05:19 