    新建工程有一个综合脚手架,如果有满堂基础就要取满堂基础脚手架,如果有独立基础,底面积大于4平米,也要取满堂脚手架面积 取,层高大于3.6米框架结构又要取满堂脚手架。 水平防护架和垂直防护架是安全措施要求的,我们这里除非有特殊结构,一般取安全密目网。 吉林省综合脚手架不包括内墙面装修脚手架,另外还要套粉饰脚手架。

    2008-07-07 15:04:20 

  • 二. 外脚手架已包括 1、斜道、护卫栏杆、上料平台、安全网或密目尼龙网的工料 2、挖土、现场水平运输等的附加工。 3、基价中未包括预制钢筋混凝土垫块价格。 三. 单独斜道 只限于里架子砌外墙,或施工组织设计规定需增加单独斜道。 四.架空运输道 1、以架宽2m为准; 2、架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.2; 3、超过3m时按相应项目乘以系数1.5。 五. 水平防护架、垂直防护架 在施工用脚手架外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道及临街的安全防护。 六. 沿街荆笆防护 在施工用脚手架上附设荆笆防护层。 七. 高压线防护 指建筑物与高压线平行,因不符合规定距离而采取的防护措施,执行时不得换算。 八. 内墙与天棚装饰脚手架 1、室内高度在3.6m以内的,其脚手架费用已包括在相应定额内; 2、室内高度在3.6m以上时 1)可计算满堂脚手架,内墙装饰不再计算脚手架; 2)无满堂脚手架时,可计算装饰用脚手架,套用里脚手架定额; 3)墙、柱、梁面及板底单独的勾缝、刷浆或喷浆工程,增加设施费10元/100m2,不计满堂架。 10、基础满堂脚手架(4-18) 1)整体满堂钢筋砼基础:宽度超过3m以上时,按其底板面积计算基础满堂架; 2)条形钢筋砼基础:宽度超过3m时按其上口面积计算基础满堂架 3)底面积超过20m2的设备基础也可按其上口面积计算基础满堂架。 1、满堂脚手架: 1)按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层; 2)超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不

    2008-07-07 23:18:45 

  • 我只知道定额综合脚手架是建筑物用的 满堂红脚手架是构筑物用的

    2008-07-07 14:52:03 

  • 综合脚手架是相对多层的用综合脚手架;满堂脚手架是计算装饰脚手架的;满堂基础脚手架是计算宽度超过3M以上时的按其底板面积计算脚手架;水平防护架、垂直防护架是用于室外防护

    2008-07-07 14:52:57 

  • 根据工程项目的不同及施工方法不同来选择脚手架.

    2008-07-07 14:53:24 

  • 主要是在计算上的区别 一、 建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑物高度是指设计室外地坪至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、 楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算。 二、 现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于3.0m的带形基础,均可按基础底面积计算满堂基础脚手架,不扣除墙所占面积,也不另加基础外运输道面积。 三、 不能按建筑面积计算综合脚手架的独立柱、钢筋混凝土内墙及悬空单梁、连续梁的单项脚手架: 1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下的,套用单排脚手架定额扣除安全网;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。 2.现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架定额扣除安全网。 3.现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以设计室外地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架项目扣除安全网,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。 四、 钢筋混凝土、砖砌的女儿墙挑檐反口垂直高度超过1.2m的,可另计算脚手架费用,套用相应檐口高度的单项双排脚手架定额。工程量按女儿墙(或反口)的长度乘以高度以面积计算。 五、 水平防护架,按实际铺板的水平投影面积计算。 六、 垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以面积计算。 七、 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 八、 其他构筑物的脚手架: 1.砖砌构筑物超过或低于设计地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度在3.6m以上的,套用单排脚手架定额。 2.石砌构筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用单排脚手架定额扣除安全网;高度超过3.6m以上的,套用双排脚手架定额。 3.围墙脚手架,按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以面积计算工程量。高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度超过3.6m以上的,套用单排脚手架定额。 4.室外管道脚手架,按管道的中心线长度以延长米计算工程量,套室外管道脚手架定额,高度从自然地坪算到管道下皮(多层排列管道的,按最上一层管道下皮), 5.石砌护坡垂直高度超过1.2m的,以斜面积计算工程量,套单排脚手架(扣除安全网)定额乘以系数0.2。 6.砖烟囱外脚手架以座计算,高度按设计室外地坪面至烟囱顶部的筒身高度;地面以下部分脚手架已包括在定额内,不能另行计算。 7.水塔脚手架以座计算,高度是指设计室外地坪面至塔顶的全高。 烟囱带水塔者,脚手架高度按烟囱高度计算,执行水塔脚手架定额。每座水塔只计算一次脚手架费用。 8.贮水(油)池、大型设备基础,凡超过或低于室外地坪1.2m以上的均可计算双排脚手架。贮水(油)池脚手架按内壁周长度乘以池底至池壁顶面边线之间高度以面积计算;大型设备基础脚手架按其外形周长乘以设备基础高度以面积计算。 9.非滑升模板施工的钢筋混凝土、砌筑贮仓、筒仓及圆库的脚手架, 不分单筒或多筒组合,均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以面积计算,套用双排脚手架定额;多筒组合连接部分的面积不扣,脚手架所需加固的横杆、立杆也不增加。 九、建筑物垂直封闭网按建筑物外围长度乘以设计室外地坪至檐口高度以面积计算。女儿墙或挑檐高度超过1.2m的,其封闭网高度可算至女儿墙或挑檐顶面。垂直封闭网加设竹脚手板的,高30m以内增加竹脚手板0.30 m2、铁丝0.07kg、人工0.02工日、其他机械费0.50元,每增高20m另增加竹脚手板0.009 m2、铁丝0.002kg、人工0.006工日、其他机械费0.01元。 十、旧建筑物加层的脚手架费用包括加层建筑的综合脚手架、旧建筑物的外墙双排脚手架。加层建筑的综合脚手架按加层建筑面积套用加层后相应檐高的综合脚手架定额计算。旧建筑物外墙双排脚手架,无论旧建筑物外墙面有无新装饰,均按旧建筑物外围长度乘以旧建筑物檐口高度以垂直投影面积,按相应檐高套双排脚手架定额乘以系数0.5计算。

    2008-07-07 14:53:53 

  • 综合脚手架、满堂脚手架、满堂基础脚手架、水平防护架、垂直防护架的区别问题: 建筑物综合脚手架是指能够按照建筑面积计算规则计算建筑面积的建筑物,为了简化计算,定额规定:凡能够按"建筑面积计算规则" 计算建筑面积的建筑工程均按综合脚手架定额计算脚手架摊销费。 其它几项属于单项脚手架。定额规定:凡不能按"建筑面积计算规则" 计算建筑面积的建筑工程,但施工组织设计规定需搭设脚手架时,均按相应单项脚手架定额计算脚手架摊销费。

    2008-07-12 12:10:33 

  • 根据现场实际施工需求,针对施工方案来确定. 一、 建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。    2008-07-07 16:53:40 

  • 根据实际施工,查计算规则,再套最近的定额