拼 2020-04-30 11:22:15 | 河北省 安装 | 503查看 1回答
请问老师,下图中WL3回路接照明管线是按顶走吗?接灯的不都是沿顶走吗?
那为什么WL4回路是FC呢?谢啦
2020-04-30 11:28:35 补充
老师,看下这个是平面图,WL3和WL4分别连的是金属卤物灯和双管荧光灯
2020-04-30 11:48:41 补充
还有就是老师,像这种没有标CC或者FC的话按层顶还是层底呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
WL3回路先走桥架,没桥架的地方走JDG管。
WL4回路先走底板FC,在灯具房间内再上墙走顶部(图纸显示有个向上箭头)。
2020-04-30 11:33:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看